Na vervanging van b-box 2 door b-box 3 modem werkt de monitoring van onze zonnepaneleninstallatie via ethernetkabel tussen nieuwe modem en SMA omvormer niet meer. Er is weliswaar een actieve verbinding met het 'Speedwire'-netwerk van de omvormer zichtbaar op het PC scherm en het display van de omvormer, maar de gegevens van het apparaat worden niet opgeladen (apparaat niet zichtbaar op het PC-scherm). Ik weet niet of het aan de omvormer zelf of aan de ingevulde poort mapping gegevens ligt. Volgens SMA-instructies dienen in de modem UDP poorten 9523 en 3478 alleszins open te worden gezet. Zijn de poort mapping gegevens voor de rest juist ingevuld? (zie printscreen)
Michel G
Beantwoord
Poort mapping b-box 3
Beste antwoord door Francklin
Op deze sticker staan 2 wachtwoorden:
- Wireless key: dit is het wachtwoord van je draadloos netwerk
- User password: dit is het paswoord om te kunnen inloggen op je B-Box3 interface http://192.168.1.1
Het paswoord om een pppoe internet sessie op te bouwen is nog iets anders, heb je van Proximus ontvangen (brief) met je "internet login" rond de tijd van de aansluiting.
Bekijk origineel- Wireless key: dit is het wachtwoord van je draadloos netwerk
- User password: dit is het paswoord om te kunnen inloggen op je B-Box3 interface http://192.168.1.1
Het paswoord om een pppoe internet sessie op te bouwen is nog iets anders, heb je van Proximus ontvangen (brief) met je "internet login" rond de tijd van de aansluiting.
Toon eerste bericht
Er kunnen geen reacties meer worden geplaatst op dit onderwerp.
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.