S7-300PLC van buitenaf benaderen.

  • 9 November 2014
  • 2 reacties
  • 97 Bekeken

Hallo ik heb poort 102 al opengezet in de bbox2 maar kan mijn plc van buitenaf nog steeds niet bereiken. Wat doe ik fout?




Groeten Peter

2 reacties

Iemand een idee? Het lijkt erop dat de bbox2 poort 102 niet accepteerd om te forwardden ...
Als ze het op ons bevreind forum het antwoord niet weten waar nochtans veel specialisten zitten, dan zal het moeilijk worden, maar je weet maar nooit !


soms kan het helpen bij het forwarden van naar de WAN toe, poorten te gebruiken die niet geblokkeerd worden door Proximus bv poort 10102 (ik zeg maar iets) en naar je LAN toe dan poort 102


dan aanroepen met http://bbox-wan-ipadres:10102


External port: 10102

Internal port: 102

IP address: 192.168.1.200 (bv vast ip adres geven aan de PLC, buiten bbox2 dhcp pool dus hoger dan 192.168.1.127)

Protocol: TCP


NB: bbox2 ondersteunt geen NAT loopback zoals de bbox3 dus bij je thuis proberen om de PLC te bereiken via je wan IP-adres zal niet werken